Page 1 sur 1

Comment raccorder un relais de démarrage Schneider lc1k0910b7

Publié : dim. 09 juin 2019 22:21
par DamSdu33
Bonjour à tous
Je suis en train d'installer un système d'arrosage enterré avec un relai de démarrage de la pompe Schneider lc1k0910b7 mais je ne parviens pas à comprendre comment le raccorder entre le programmateur d'arrosage en 24v et la pompe alimentée ben 230v.

Image

Si quelqu'un est capable de me faire un petit schéma...

P.S. les électrovanne s sont des rainbird, les deux fils sont noirs. Y'a t-il une importance entre ces deux fils pour définir le commun ?

Cordialement

Re: Comment raccorder un relais de démarrage Schneider lc1k0910b7

Publié : dim. 16 juin 2019 1:09
par DamSdu33
Réponse trouvée

L1 L2 arrivée 230v
2T1 2T2 sortie 230v
A1 A2 programmateur 24v

Re: Comment raccorder un relais de démarrage Schneider lc1k0910b7

Publié : mer. 09 sept. 2020 16:15
par patator2001
Bonjour, je suis en train de réaliser le même branchement, mais où dois-je brancher le fil de terre (jaune et vert) qui part de la pompe ?
Cordialement

Re: Comment raccorder un relais de démarrage Schneider lc1k0910b7

Publié : jeu. 10 sept. 2020 16:40
par arroser
le fil de terre de la pompe se branche sur la terre de l'alimentation et ne passe pas par le relais. On ne coupe pas la terre

Re: Comment raccorder un relais de démarrage Schneider lc1k0910b7

Publié : sam. 26 sept. 2020 9:29
par patator2001
Arroser, Merci pour votre réponse.
Cordialement