Pb Liaison paires torsadées programmateur
Publié : dim. 19 juil. 2020 13:28
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un arrosage enterré avec 3 électrovannes (HUNTER PGV) et un programmateur intérieur Rainbird.
J'ai un cable téléphonique enterré de 30m de long faisant la lisaiosn entre ces éléments.
Les connectiques faites sur mon programmateur sont les suivantes :
Problème mes 2 premiers réseaux fonctionnent correctement pas le 3 ème.
J'ai pensé à une panne d'électrovanne sur ce réseau que j'ai changée. Mais rien n'y a fait.
Du coup j'ai pensé à un défaut sur les brins "jaune et orange" de ma 3ème voie.
J'ai déconnecté ma paire de la 3ème voie et j'ai découpé ma paire de la 2ème voie en 2 mono brins pour en piquer un sur la 3ème voie. (modifs faites aussi sur les électrovannes)
BINGO ! ça marche mais du coup j'ai mon réseau 2 et 3 qui fonctionne en même temps mais je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai bien fait les modifs dans le regard équivalente.
La question que je me pose est, est ce que les brins torsadés sont liés entre eux électriquement de telle sorte qu'il y ait une sorte de pontage entre les 2 ?
J'aimerais pouvoir au final séparer mes circuits sur le programmateur.
Merci à vous !
Je viens vers vous car j'ai un arrosage enterré avec 3 électrovannes (HUNTER PGV) et un programmateur intérieur Rainbird.
J'ai un cable téléphonique enterré de 30m de long faisant la lisaiosn entre ces éléments.
Les connectiques faites sur mon programmateur sont les suivantes :
Problème mes 2 premiers réseaux fonctionnent correctement pas le 3 ème.
J'ai pensé à une panne d'électrovanne sur ce réseau que j'ai changée. Mais rien n'y a fait.
Du coup j'ai pensé à un défaut sur les brins "jaune et orange" de ma 3ème voie.
J'ai déconnecté ma paire de la 3ème voie et j'ai découpé ma paire de la 2ème voie en 2 mono brins pour en piquer un sur la 3ème voie. (modifs faites aussi sur les électrovannes)
BINGO ! ça marche mais du coup j'ai mon réseau 2 et 3 qui fonctionne en même temps mais je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai bien fait les modifs dans le regard équivalente.
La question que je me pose est, est ce que les brins torsadés sont liés entre eux électriquement de telle sorte qu'il y ait une sorte de pontage entre les 2 ?
J'aimerais pouvoir au final séparer mes circuits sur le programmateur.
Merci à vous !